안녕하세요!요즘 봉천동누수탐지 봉천동 누수탐지로 인해서 고민이 많으신분들이많이 있으실거에요그 수많은 집문제중에 가장 골칫덩어리는아무래도 '누수'일것이에요작은 물방울들이 모여 하나의 큰 문제로발전할수있는 문제이기 때문이에요오늘의 현장은 누수 원룸 현장이에요이 건물은 아무래도 한층에 여러세대가옹기종기 모여사는 건물인데요특히 대학가에 주로 이런 봉천동누수탐지 건물이 많은데한번 물이 새기 시작하면 어느 세대에서문제가 발생되는지조차 찾는것이 어려워요더군다나 계량기 하나로 건물 전체를통제를 하니 더욱 까다로울수밖에 없죠그렇다면 이런 물샘의 해결방안은?과연 무엇일까요피해부위는 아랫층 화장실 천장이랑복도 계단쪽에서 물이 떨어지는 상황이였어요하루만에 복도 대리석들이 봉천동누수탐지 물에 젖어들어갔고이틀째부터는 갑작스럽게 많은 양의 물이새어나오게 되었는데 아무래도봉천동 누수는 배관에서 문제가발생된것으로 판단이 되어서 검사를 하기로 했어요하지만 누수 원룸 화장실 천장물샘을 해결하려면배관 검사를 진행을 해야되는데요이 건물은 세대 평수를 조금이라도 늘리기 위해서세대안에 보일러가 봉천동누수탐지 있는것이 아니라한쪽에 보일러를 한곳에 모아둔 형태였어요그러면 모든 세대의 온수배관이 복도로 지나가게되고 어떤 세대에서 문제가 발생되었는지확인하기가 어려워요그래도 다행히 한번에 어떤 세대에서문제가 발생되었는지 확인이 되었는데요청음누수탐지기로 위치를 누수탐지 해보니욕실 세면대 바닥에서 문제인것으로확인이 되었어요고객님께 말씀드리니 봉천동누수탐지 역시 TV출연을 하셔서그런지 빨리 찾으신다고 놀라시더라구요이제 원룸 화장실 세면대 바닥을 굴착해야되요손바닥만큼의 타일만 깨서 확인을 해보기로 했죠어느정도 타일을 깨고 바닥을 깨보니공기가 새어나오는 소리가 들려왔어요정확히 봉천동 누수탐지 확인이잘되었던 것이였어요조금더 굴착을 하니 배관을 둘러싼 봉천동누수탐지 보온재가확인이 되었어요그 위로 비눗물을 부어보니 공기가 새어나오는것이눈으로 확인이 되었어요누수 원룸 천장물샘의 원인이바로 이 세면대 바닥쪽 온수배관이 문제였던것이죠누수탐지로 위치를 정확히 찾았으니이제부터는 보수를 하는 단계에요역시나 이번에도 배관을 꺾어놔서시공을 해서 물이 새는 원인이 되었어요언제까지 봉천동누수탐지 설비를 이렇게 진행을 하는지모르겠네요배관을 꺾어서 시공을 하고 그 배관을철사로 고정을 시킨곳이 문제였어요이런 문제를 블로그에 얼마나 후기를 올렸는지모르겠지만 아직까지 설비하시는 분들이고쳐지지 않는 문제이죠꺾어서 시공한 부분을 부속을 여러개 이어서배관의 유동성을 주고 배관이 스트레스 봉천동누수탐지 받지 않게배관을 수선을 해요그리고 다시 봉천동 누수탐지 검사를 통해서물이 새는것이 해결되었는지 확인을 했어요다행히 다른곳에는 이상이 없고이곳 한곳에서만의 문제였네요그리고 타일을 깬 부부을 다시 타일을붙여드렸어요욕실이다보니 물사용양이 많은곳이라타일시공을 해드려야되죠하지만 시멘트가 마르기전에 물을 사용할수없기 때문에 봉천동누수탐지 하루정도만 물사용을자제해달라고 부탁드리고 현장을 마무리 했어요